电工作业安全问题 1、许多工矿企业都拥有是多等级电压(400V,10KV,35KV,110KV),原则上高压重负荷的操作要经过调度许可.具体操作的时候做好停电、验电、接地等安全技术措施。 2、跌落式熔断器的操作:合的顺序为先合AC相,后合B相,分的顺序相反。操作应果断,但也不可用力过度。熔丝熔断后即使在紧急情况下也切忌用元丝等不符合规范的导体代替,应使用2.5倍额定电流的专用熔丝。雷雨天气尽量不操作跌落,即使要操作也要戴绝缘手套,穿绝缘靴,使用带雨裙的隔离棒。 3、设备的停送电:禁止约时停送电,特别是工作地点较远的地方。停电位置最好请专人帮忙看守。实在人手不够的前提下也要写个禁止合闸的简易牌子挂在开关上。 4、三相大功率的负荷:引入、引出、跨接线缆截面要取够。相间绝缘裸露部分一定要用相色带包裹好,头子一定要压紧,防止弧光短路(短路的威力不亚于高压短路哦,类似放炮,把柜子烧个光架架) 5、大空气开关的投电操作:严禁不装外壳投电,严禁取下灭弧罩投电,即使是很肯定或很有把握的投电,也最好养成半关柜门操作,用结实的木棒远处撑的办法。操作的时候脸向外。 6、大功率设备的启停操作:大功率感性负荷原则上都采用降压启动,配有控制柜,操作时切忌关好柜门。 7、馈电柜、控制柜的检修: (1)工作环境很恶逆的地点,控制回路电压尽量采用220V甚至降压变36V的方案(内部元件也随之配套),避免使用380V等级电压作为控制。 (2)任何控制回路原则上只选其中一相作为全部电路控制(220V),380V控制的习惯上选AC相作为控制相。电压元件(如接触器线圈)原则上放在电路的最尾端。
(3)更换元件时要注意换件的工作电压,工作电流是否与电路匹配。
(5)带电作业:没有十足把握的事还是别做了吧,别人嘲笑你水平差都不要紧。 (6)零线:很多地方都不注重零线的线径,对于单相负荷重的地方零线也应加粗线径。否则会出现零线带电,电位漂移现象,合电路后烧其它设备的情况。 (7)穿心改刀等不要作为电工工具用,有都把他扔掉吧,会害你的。数字万用表因为内阻较高,所以在测量时容易引起误判,既耽误你的时间而且扰乱你的思路。 (8)临时用电:忌讳在大电流的母排、裸露头上去勾挂,容易发生相间短路的恶性事故(我有个同事因为在汇流排上去勾电锤线,现在都还在医院植皮,估计一时半会还好不了) (9)电缆的敷设,设备的安装:先考虑安全可靠的问题,最后才是考虑工艺和美观的问题。在事前考虑好各种最不利的因素,比如防污,防雨等措施,一次性到位,忌经常改动。 (10)接地的问题:并不是所有的东西都要接地,除非你配有专用接地网而且接地电阻达标,要么总线上配有专用的漏电保护装置。忌地线引到无关接地体上连接,容易伤及无辜。 (11)三相可控硅整流的设备:触发和弱控部分对三相相序有要求(正相序),对触发脉冲的极性有要求,而且相别上严格对应。 (12)常规控制电路:在外接诸如行程开关,辅助开关,信号器,变送控制器时要考虑节点的容量问题,负荷不起还得经中继扩展。 (13)PLC的接线问题:PLC的 开入(O),开出(I)电源有220V、24V的区别,回路不能有任何绞接,特别是COM公共端要区分清楚,否则会烧坏PLC。开关电源各路输出电压普遍不要求接地也不允许接地,通讯口最好不要热拔插。 (责任编辑:laiquliu) |